Итак что касается совместимости с Rocrail, связки DR5000/DR5088 при работе через протокол z21 а также как было проверено это касается и связки Z21/DR5088, вопрос решился.

Суть проблемы с сдвиге сработавших датчиков в Rocrail на +1. Проблему даёт блок ОС DR5088, хотя это не факт, она может быть и в самом протоколе z21. Дело в том что в нём нет прямого механизма опроса обратной связи, он использует туннелирование из R-Bus и LocoNet, а у них разница как раз в +1. Проблема решена благодаря широким возможностям конфигурирования DR5088, блок имеет независимые настройки адреса и номера входа. Если в поле Feedback уменьшить на 1, а в Rocrail оставить адреса датчиков равные номеру входа, сдвига нет.



Digikeijs оповещены о данной проблеме, Роб внёс информацию в вики. Также подготовлен запрос в Roco для консультаций.