Цитата:
Сообщение от AleksSF
При плотности тока 10 А на 1 мм2, получается допустимый ток 2А.
|
Не только в токе дело. Надо также учитывать и падение напряжения.
Соответственно там где расстояния большие используем более толстый провод.
Там где маленькие можно и тоньше.
Отсюда и идёт, что шину делаем 2,5-4 мм2, а отводы 0,2-1 мм2.
И ещё, если шину можно делать одножильным проводом, то отводы лучше делать многожильным.
Цитата:
Сообщение от AleksSF
Кто какими проводами подключает участки пути (имеется ввиду сечение).
|
Я использую распущенный ПВС с проводами 0,75мм2.
А так же комбинацию - от модуля ОС до места подключения 0.75 и потом небольшой кусочек 0.2 уже к рельсу.
Цитата:
Сообщение от Saddam
Но есть но, если используются блоки ОС, то всё сложнее с точки зрения кабель-менеджмента, короче нужно проектировать прокладку по месту при это учесть все тонкости.
|
Модульщикам в этом плане проще, подводящие провода получаются не длиннее метра чисто физически.