Показать сообщение отдельно
Старый 17.11.2017, 12:02   #73
Rokfor
Engineer of DCC
 
Регистрация: 18.09.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,039
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 23
Сказали 'не согласен'! 25 раз(а) в 17 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 2,274 раз(а) в 898 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (2294)
По умолчанию

Тут выяснилась одна особенность станции z21 start.

До ввода ключа разблокировки WiFi она может работать с программкой z21_maintenance, и я сделал вывод, что ее сетевой протокол функционирует, а заблокирована только безпроводная часть, но оказалось это не так.

Дело в том, что проводной интерфейс работает ТОЛЬКО с роковской программкой z21_maintenance, и не работает ни с рокрэйлом ни с трэйн контроллером, ни с какой либо другой программой управления.

Роко ответила на наш запрос и подтвердила, что до ввода ключа ВСЕ сетевые протоколы заблокированы.
В общем, без ввода ключа никакая автоматизация на этой станции не возможна.
Ну или альтернативный вариант - RocoBus.
WiFi'я не будет, но зато у него есть 8 токовых датчиков.
Если мало 8-ми, то добавлять FB2.
В итоге будет дешевле чем покупать ключ.


Я тут ранее писал:
Цитата:
Сообщение от Rokfor Посмотреть сообщение
RocoBus для организации обратной связи на станции z21 start не нужен.
Ну, в общем... выходит это не верно.
Rokfor вне форума   Вверх
9 пользователя(ей) сказали cпасибо: