Старый 28.01.2020, 07:53   #1
Paters
Заглянувший
 
Регистрация: 23.09.2014
Адрес: Novosibirsk
Сообщений: 11
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 283 раз(а) в 30 сообщениях
Репутация: как роза среди колючек (283)
По умолчанию SwitchPilot ESU v1.0 не ресетится

Есть два SwitchPilot ESU на 4 эм стрелки и 2 серво.
Питание отдельно DC +22V от мощного ИП на 10А.
КС Z21 чёрная, программа Rocrail, все стрелки работают,
но адреса вразнобой. Хотел упорядочить номера и адреса.
Не могу сбросить до зн.
Выкл питание, нажимаю programming button, вкл питание,
отжимаю кнопку, не ресетится.
Что не так?
Paters вне форума   Вверх
Старый 28.01.2020, 10:20   #2
Alex_S
Местный
 
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
По умолчанию

У меня 2.0, так что может быть есть отличия. У 2.0 после нажатия кнопки и подачи питания включается режим задания адреса - нужно послать стрелочную команду, и он настроится на блок адресов, к которому относится отправленная команда.

А еще его можно программировать, подсоединив в выходу Programming Track - с помощью чтения и записи CV конфигурации.
Alex_S вне форума   Вверх
Старый 28.01.2020, 22:56   #3
Alex_S
Местный
 
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,609 раз(а) в 2,049 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (4620)
По умолчанию

Не, я не прав - сброс действительно делается нажатием кнопки и последующим включением питания. Должно работать.
Для программирования адреса нужно долго держать кнопку, но выключать питание не нужно.
Второй вариант сброса до ЗН - записать 8 в CV8.
При программировании с помощью выхода PT контакты питания и DCC подключаются параллельно (отдельный источник питания не используется). Для чтения CV к первому выходу надо подсоединить лампочку или сопротивление 180 Ом /1 Вт.
Alex_S вне форума   Вверх
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обзор декодера SwitchPilot Servo rocoho Обзоры моделей 0 25.06.2012 13:29
Декодер ESU SwitchPilot 1.0 balabas Электрика и DCC 3 26.03.2012 19:44


Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © ModelldepO.ru 2006 -