Старый 11.11.2020, 22:00   #51
d4042
Заглянувший
 
Регистрация: 20.02.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 184
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 10
Сказали 'не согласен'! 1 раз в 1 сообщении
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили 101 раз(а) в 41 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: скоро придёт к известности (101)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Saddam Посмотреть сообщение
И что? Максимальная ёмкость S88 256 датчиков.
LDT имеет 3 порта для подключения модулей S88 - это удобно для протяжённого макета. Спасибо, что напомнили про кабель: он и правда с дефектом. Буду обжимать новый.
d4042 вне форума  
Вверх
Старый 13.11.2020, 08:46   #52
d4042
Заглянувший
 
Регистрация: 20.02.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 184
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 10
Сказали 'не согласен'! 1 раз в 1 сообщении
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили 101 раз(а) в 41 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: скоро придёт к известности (101)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Saddam Посмотреть сообщение
Вероятность 99,9% кабель.
Подскажите, если можете, какие контакты используются в разъёме RJ45 применительно к модулю S88.
d4042 вне форума  
Вверх
Старый 13.11.2020, 11:08   #53
Saddam
Местный
 
Аватар для Saddam
 
Регистрация: 06.09.2013
Адрес: Багдад
Сообщений: 7,453
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 41
Сказали 'не согласен'! 75 раз(а) в 60 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 4,790
Поблагодарили 6,654 раз(а) в 2,922 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: репутация неоспорима (6651)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от d4042 Посмотреть сообщение
Подскажите
Вообще S88 это 6 контактов, S88N 7 контактов - 1 питание, 3 и 5 GND, и 4 контакта данные, но по стандарту 8 контакт идет как RailData для расширенных версий порта. Так-что в кабеле используются 7 пинов, главное нуль модемный кабель не использовать.
Saddam вне форума  
Вверх
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 13.11.2020, 20:55   #54
Alex_S
Местный
 
Регистрация: 26.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,506
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 24
Сказали 'не согласен'! 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 4,611 раз(а) в 2,050 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: репутация неоспорима (4622)
По умолчанию

Вот такую картиночку нашел по контактам:
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: s88n-RJ45.gif
Просмотров: 688
Размер:	2.9 Кб
ID:	186537
Alex_S вне форума  
Вверх
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 13.11.2020, 22:52   #55
d4042
Заглянувший
 
Регистрация: 20.02.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 184
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 10
Сказали 'не согласен'! 1 раз в 1 сообщении
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили 101 раз(а) в 41 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: скоро придёт к известности (101)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Saddam Посмотреть сообщение
Вероятность 99,9% кабель
Вы абсолютно правы - это кабель. Поставил заводской кабель длинной 20 метров - мерцание прекратилось! В результате при суммарной длине кабелей 21.5 метра S 88 от Modeldepo работает без проблем.
d4042 вне форума  
Вверх
Старый 17.11.2020, 18:31   #56
d4042
Заглянувший
 
Регистрация: 20.02.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 184
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 10
Сказали 'не согласен'! 1 раз в 1 сообщении
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили 101 раз(а) в 41 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: скоро придёт к известности (101)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от d4042 Посмотреть сообщение
Вероятность 99,9% кабель
Уточняю по кабелю: проблема оказалась в том, что кабель экранированный и это давало проблему с потенциалом на экране. Разорвал подключение экрана кабеля к RJ45 c металлическим экраном и мерцание прекратилось. Решил написать на всякий случай - вдруг кому-нибудь пригодится.
d4042 вне форума  
Вверх
Старый 17.11.2020, 19:38   #57
AleksSF
Пользователь
 
Аватар для AleksSF
 
Регистрация: 23.06.2016
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 925
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 25
Сказали 'не согласен'! 11 раз(а) в 11 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 1,321
Поблагодарили 606 раз(а) в 318 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: - это имя известно всем (618)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от d4042 Посмотреть сообщение
Разорвал подключение экрана кабеля к RJ45 c металлическим экраном
Лучше его к земле подключить.
__________________
С Уважением Александр.
HO, DCC++, Z21 Arduino
AleksSF вне форума  
Вверх
Старый 18.11.2020, 11:41   #58
Rokfor
Engineer of DCC
 
Регистрация: 18.09.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,034
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 23
Сказали 'не согласен'! 25 раз(а) в 17 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 2,269 раз(а) в 894 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: репутация неоспорима (2289)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от d4042 Посмотреть сообщение
Разорвал подключение экрана кабеля к RJ45 c металлическим экраном и мерцание прекратилось.
Это случайное совпадение.
Со стороны S88v1 modelldepo корпус разъема RJ45 никуда не подключен, возможно со стороны станции используется продвинутый разъем с заземлением арматуры, но если это так, то отключение экрана не может улучшить помехозащищенность, это нонсенс.
Rokfor вне форума  
Вверх
Старый 18.11.2020, 12:02   #59
d4042
Заглянувший
 
Регистрация: 20.02.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 184
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 10
Сказали 'не согласен'! 1 раз в 1 сообщении
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили 101 раз(а) в 41 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: скоро придёт к известности (101)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Rokfor Посмотреть сообщение
отключение экрана не может улучшить помехозащищенность, это нонсенс.
Согласен, что это странно, но факт. Перед этим для пробы подключался через кабель вообще без экрана и мерцание так-же пропадало. Кабель подключён к интерфейсу от фирмы LDT(HSI-88-USB), который имеет отдельное питание 16В AC, через переходник 6pin- RJ45.
d4042 вне форума  
Вверх
Старый 24.01.2022, 22:05   #60
d4042
Заглянувший
 
Регистрация: 20.02.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 184
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 10
Сказали 'не согласен'! 1 раз в 1 сообщении
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили 101 раз(а) в 41 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: скоро придёт к известности (101)
По умолчанию

В модуле S88 постоянно горит светодиод у 13-го контакта при свободном пути, который он обслуживает. При переключении этого участка на другой модуль всё работает правильно. Получается в первом модуле неисправность. Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять, что проверить и вообще можно ли эту неисправность устранить.
d4042 вне форума  
Вверх
Старый 25.01.2022, 11:21   #61
Rokfor
Engineer of DCC
 
Регистрация: 18.09.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,034
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 23
Сказали 'не согласен'! 25 раз(а) в 17 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 2,269 раз(а) в 894 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: репутация неоспорима (2289)
По умолчанию

Починить можно, присылайте в ремонт Сергею
Rokfor вне форума  
Вверх
Старый 25.01.2022, 12:01   #62
d4042
Заглянувший
 
Регистрация: 20.02.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 184
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 10
Сказали 'не согласен'! 1 раз в 1 сообщении
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили 101 раз(а) в 41 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: скоро придёт к известности (101)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Rokfor Посмотреть сообщение
Починить можно, присылайте в ремонт Сергею
Понял. Хотелось бы уточнить: в процессе ремонта можно проверить работоспособность по всем входам модуля, так как есть ещё сомнения - мерцание на мониторе отдельных блок-участков, ложное срабатывание свободного датчика при прохождении по соседнему пути локомотива.
d4042 вне форума  
Вверх
Старый 25.01.2022, 13:19   #63
Rokfor
Engineer of DCC
 
Регистрация: 18.09.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,034
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 23
Сказали 'не согласен'! 25 раз(а) в 17 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 2,269 раз(а) в 894 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: репутация неоспорима (2289)
По умолчанию

Да, проверим.
Кстати, какая у вас станция ?
Rokfor вне форума  
Вверх
Старый 25.01.2022, 13:31   #64
d4042
Заглянувший
 
Регистрация: 20.02.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 184
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 10
Сказали 'не согласен'! 1 раз в 1 сообщении
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили 101 раз(а) в 41 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: скоро придёт к известности (101)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Rokfor Посмотреть сообщение
Кстати, какая у вас станция
Станция DR5000, но модули S88 на компьютер подсоединяются через Littfinski HSI-88-USB.
d4042 вне форума  
Вверх
Старый 27.01.2022, 20:43   #65
KAP
Новичок
 
Регистрация: 23.01.2022
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 5
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: пока неопределено (0)
По умолчанию

Здравствуйте!

Прочитал тему, правильно ли я понял, что штучной продажи S88v1 нет и не будет? Мне нужен простой детектор занятости участков, лучше даже не с S88-выходом (у меня DCC++ EX и Raspberry pi с JMRI, пока не понял, как подключать S88 к кому-нибудь из них). Может быть, что-нибудь еще можете посоветовать?

На сайте также вижу CD1, кажется, он даже больше подошел бы, но в магазине его вообще нет.
KAP вне форума  
Вверх
Старый 28.01.2022, 21:19   #66
Rokfor
Engineer of DCC
 
Регистрация: 18.09.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,034
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 23
Сказали 'не согласен'! 25 раз(а) в 17 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 2,269 раз(а) в 894 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: репутация неоспорима (2289)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от KAP Посмотреть сообщение
правильно ли я понял, что штучной продажи S88v1 нет и не будет?
В ближайшее время их не будет, до весны точно
Rokfor вне форума  
Вверх
Старый 25.09.2022, 20:18   #67
Garri
Местный
 
Аватар для Garri
 
Регистрация: 22.07.2014
Адрес: Санкт Петербург
Сообщений: 1,431
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 18
Сказали 'не согласен'! 6 раз(а) в 5 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 2,955
Поблагодарили 1,495 раз(а) в 715 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: обеспечил(а) себе прекрасное будущее (1506)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Rokfor Посмотреть сообщение
В ближайшее время их не будет, до весны точно
Добрый день Rokfor!
Давно у Вас покупал модули обратной связи S88v1 в количестве 7шт., хотелось бы узнать когда они появятся чтобы докупить 3шт?
Garri вне форума  
Вверх
Старый 26.09.2022, 14:21   #68
Rokfor
Engineer of DCC
 
Регистрация: 18.09.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,034
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 23
Сказали 'не согласен'! 25 раз(а) в 17 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 2,269 раз(а) в 894 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: репутация неоспорима (2289)
По умолчанию

Не могу сказать что-то определенное, в ближайший месяц-два их точно не будет.
Rokfor вне форума  
Вверх
Старый 26.09.2022, 20:36   #69
Garri
Местный
 
Аватар для Garri
 
Регистрация: 22.07.2014
Адрес: Санкт Петербург
Сообщений: 1,431
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 18
Сказали 'не согласен'! 6 раз(а) в 5 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 2,955
Поблагодарили 1,495 раз(а) в 715 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: обеспечил(а) себе прекрасное будущее (1506)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Rokfor Посмотреть сообщение
Не могу сказать что-то определенное, в ближайший месяц-два их точно не будет.
Подождём.
Garri вне форума  
Вверх
Старый 27.09.2022, 09:15   #70
d4042
Заглянувший
 
Регистрация: 20.02.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 184
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 10
Сказали 'не согласен'! 1 раз в 1 сообщении
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили 101 раз(а) в 41 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: скоро придёт к известности (101)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Garri Посмотреть сообщение
Подождём.
Мне тоже нужно 3 шт. Подождём вместе. Нужен третий для компании.
d4042 вне форума  
Вверх
Старый 27.09.2022, 10:08   #71
Garri
Местный
 
Аватар для Garri
 
Регистрация: 22.07.2014
Адрес: Санкт Петербург
Сообщений: 1,431
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 18
Сказали 'не согласен'! 6 раз(а) в 5 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 2,955
Поблагодарили 1,495 раз(а) в 715 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: обеспечил(а) себе прекрасное будущее (1506)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от d4042 Посмотреть сообщение
Мне тоже нужно 3 шт. Подождём вместе. Нужен третий для компании.
Будем ждать.
Garri вне форума  
Вверх
Старый 27.09.2022, 18:57   #72
McSIM
оффтопик
McSIM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ИС отечественного производства Rost Личный опыт 481 10.04.2021 13:00
Модуль разворотной петли Roco 10767 vs "Super Revercer" от MODELLDEPO Bandicoot Электрика и DCC 25 13.02.2015 16:13
Модуль Диспетчер+Модуль обратной связи Роман Цифровая аппаратура Modelldepo 6 16.04.2012 15:44
Паровозы иностранного производства на ЖД СССР. Doctor_MB общий 78 19.08.2011 10:55
EPCOS снял с производства все свои ионисторы U Электрика и DCC 5 03.01.2008 09:20


Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © ModelldepO.ru 2006 -