Автоматизация разъезда
На теневом уровне имею разъезд.Два пути в каждом направлении.В тоннель зайдет один состав,а выйдет другой.Его надо автоматизировать.В книге Модели железных дорог схема есть,но не понятно подключение Б.П. тремя проводами.Судя по той схеме ВТТВ выпускало реле.Есть ли у кого схема его подключения?Есть ли у него аналоги отечественного пр-ва?Как их подключать?
И еще один вопрос.Выходя со станции лок проходит над герконом и переводит входную стрелку на освободившийся путь.Какое реле взять? В электрике не очень силен,но простую схему собрать смогу. Чуть не забыл.Стрелки Тиллиговские. |
02.11.2008, 23:54 | #2 |
Пользователь
Регистрация: 25.12.2007
Адрес: Израиль г.Кирият-Гат
Сообщений: 862
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 4
Сказали 'не согласен'! 2 раз(а) в 1 сообщении
Сказал(а) спасибо: 3,901
Поблагодарили 477 раз(а) в 177 сообщениях
Репутация: - просто великолепная личность (932)
|
Интересная тема! Десятки раз обсуждаема и тем не менее не упорядочена.Шмырштю ещё закрылся. Он в этом рубит. Давайте друзья,наливайте! Аналог ещё не умер! ДедНичипор! Ау! какие у тебя наработки на эту тему? Юра! Выходи строиться! 8-)
__________________
НО/4-5/СССР/аналог-цифра/модули На других форумах - "Кондуктор226/227 Дома - Дима Ко мне-на "ты"! "...без друзей всегда чуть-чуть,а с друзьями много...!!!" |
03.11.2008, 00:24 | #3 |
Балтиец
Регистрация: 21.04.2008
Адрес: Латвия/Эстония
Сообщений: 4,031
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 26
Сказали 'не согласен'! 49 раз(а) в 35 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 2,582
Поблагодарили 9,009 раз(а) в 1,610 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (9035)
|
Бери вот такие реле. Особенность: после снятия питания остается замнуктым последняя пара,получившая команду. Управление - постоянным напряжением . Уверен,что на двух парах таких реле,свою задачу решишь. У меня эти реле светофоры переключают,по положению стрелки.
|
03.11.2008, 00:26 | #4 |
Пользователь
Регистрация: 13.09.2006
Адрес: ...
Сообщений: 642
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 33
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 754
Поблагодарили 221 раз(а) в 100 сообщениях
Репутация: этим человеком можно гордиться (1126)
|
Имортного аналога не знаешь?
|
03.11.2008, 00:29 | #5 |
Балтиец
Регистрация: 21.04.2008
Адрес: Латвия/Эстония
Сообщений: 4,031
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 26
Сказали 'не согласен'! 49 раз(а) в 35 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 2,582
Поблагодарили 9,009 раз(а) в 1,610 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (9035)
|
|
03.11.2008, 00:32 | #6 | |
Пользователь
Регистрация: 13.09.2006
Адрес: ...
Сообщений: 642
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 33
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 754
Поблагодарили 221 раз(а) в 100 сообщениях
Репутация: этим человеком можно гордиться (1126)
|
Цитата:
|
|
03.11.2008, 00:58 | #7 |
Гость
Сообщений: n/a
|
Игорь!Собрать схему могу,но вот начертить....
А у нас в Чип и Дип 120-180 они стоят. |
03.11.2008, 01:02 | #8 |
Балтиец
Регистрация: 21.04.2008
Адрес: Латвия/Эстония
Сообщений: 4,031
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 26
Сказали 'не согласен'! 49 раз(а) в 35 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 2,582
Поблагодарили 9,009 раз(а) в 1,610 сообщениях
Репутация: репутация неоспорима (9035)
|
|
03.11.2008, 02:08 | #9 |
Гость
Сообщений: n/a
|
Вот что смог изобразить.
Пути попутного направления.Второй путь занят и обесточен(лампа не горит).Первый свободен(лампа горит).При прохождении поезда над геркон1 на обмотку реле подается ток и оно переключает напряжение с первого пути на второй.При прохождении поезда над геркон2 с обмотки реле снимается ток,контакты возвращаются в первоначальное положение и питается первый путь.Чтобы это работало нужно еще управляющее реле.Вот что дальше к сожалению не знаю. Либо реле .....контактное по действию как трехпозиционный тумблер? Последний раз редактировалось din; 03.11.2008 в 03:15. |
03.11.2008, 11:46 | #10 |
Пользователь
Регистрация: 27.06.2008
Адрес: Москва/Нижний Новгород
Сообщений: 391
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 155 раз(а) в 38 сообщениях
Репутация: - очень-очень хороший человек (378)
|
Вот кое-какие конструкции можно использовать на макете.На базе этих конструкций можно себе сделать что нужно.
1)Полуавтоматическая блокировка-можно использовать не перегонах. 2)Местонахождение ПС на путях-нужно магнит приклеивать к КАЖДОЙ единице ПС.Состав проезжает-светодиод на пульте горит секунд 7 и потухает(если конечно состава нет). Питание:пост. 16 в. Реле:РПС32Б,РПС32А(они бывают на разное напряжение-от12 до 36 в!-стоит на нашем радиорынке 40 руб.),ну и РПС45. Если для реле нужно высокое напряжение,а соответствующего БП нет,можно сделать простой удвоитель напряжения,например было 16 вольт,а с помощью 2 диодов и 2 электролитов можно сделать уже 40 в. Потом ещё нарисую.
__________________
Н0, III/IV, NanoX-S88 + GenLi + Rocrail |
03.11.2008, 12:18 | #11 |
Гость
Сообщений: n/a
|
Если я правильно понял мне нужно брать любое двухпозиционное двухстабильное реле на 12-14 вольт.
|
03.11.2008, 13:32 | #12 | |
Пользователь
Регистрация: 27.06.2008
Адрес: Москва/Нижний Новгород
Сообщений: 391
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 155 раз(а) в 38 сообщениях
Репутация: - очень-очень хороший человек (378)
|
Цитата:
вот технические параметры РПС32А и РПС 32Б http://www.allcomponents.ru/html/start/rps32.html
__________________
Н0, III/IV, NanoX-S88 + GenLi + Rocrail |
|
03.11.2008, 13:45 | #13 |
Гость
Сообщений: n/a
|
Спасибо всем!С реле разобрался,теперь уж точно соберу.
|
|
|