По умолчанию Витруальные переключения стрелок

Все привет!
Столкнулся с такой проблемой - при переключении стрелок в RocRail наблюдается виртуальное переключение еще одной стрелки. Например при фактическом переключении стрелки 105, на плане показывает, что переключается стрелка 103. 103 переключает 102, 104 - 103 и т.д. По факту переключается только та стрелка, на которую кликаю.Стрелки могут находится как рядом, так и на разных частях макета, ну и соответственно на разных серводекодерах. В автоматике это тоже наблюдается, но там вроде маршрутом куда надо переключает.
Вложения:
Тип файла: zip E.zip (11.0 Кб, 24 просмотров)
Dimkas вне форума  
Вверх
Старый 12.09.2023, 21:20   #2
Alexmit
Местный
 
Регистрация: 29.06.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,837
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 6
Сказали 'не согласен'! 2 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 972
Поблагодарили 2,652 раз(а) в 1,569 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
1 Всего
Репутация: репутация неоспорима (2678)
По умолчанию

Проверьте правильность адресации.
Как вариант, разнесите адреса подальше друг от друга, а не подряд.
Alexmit вне форума  
Вверх
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 13.09.2023, 10:54   #3
shalex
Местный
 
Регистрация: 08.07.2015
Адрес: МО
Сообщений: 2,858
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 3 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 4,650
Поблагодарили 3,274 раз(а) в 1,172 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
1 Всего
Репутация: репутация неоспорима (3285)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Dimkas Посмотреть сообщение
Вложения:
E.zip (11.0 Кб, 7 просмотров)
Могу ошибаться, но судя по файлам, у всех стрелок один и тот же физический адрес - 0. Поэтому выглядит вполне логично, что они в RR переключаются одновременно.
shalex вне форума  
Вверх
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 13.09.2023, 12:21   #4
Dimkas
Заглянувший
 
Регистрация: 18.08.2023
Адрес: Москва
Сообщений: 33
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 26 раз(а) в 9 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: на пути к лучшему (26)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от shalex Посмотреть сообщение
Могу ошибаться, но судя по файлам, у всех стрелок один и тот же физический адрес - 0. Поэтому выглядит вполне логично, что они в RR переключаются одновременно.
Сейчас не перед глазами, можете заскринить, что имеется в виду? Так то фактическое переключение всех стрелок происходит корректно.
Dimkas вне форума  
Вверх
Старый 13.09.2023, 12:32   #5
shalex
Местный
 
Регистрация: 08.07.2015
Адрес: МО
Сообщений: 2,858
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 3 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 4,650
Поблагодарили 3,274 раз(а) в 1,172 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
1 Всего
Репутация: репутация неоспорима (3285)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Dimkas Посмотреть сообщение
Сейчас не перед глазами, можете заскринить, что имеется в виду?
В описании стрелки sw105 вижу такую инфу:
bus="0" addr1="0" port1="5"

У меня самодельные стрелочные декодеры и я их прописывал в RR по адресам, а не по портам. Возможно у Вас стрелочный декодер другой и для него "портовая" адресация норм.

Как вариант: сделать настройку стрелок в стиле "порт"=0 для всех стрелок, а в поле "адрес" вписать адреса стрелок.
shalex вне форума  
Вверх
Старый 13.09.2023, 12:43   #6
Dimkas
Заглянувший
 
Регистрация: 18.08.2023
Адрес: Москва
Сообщений: 33
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 26 раз(а) в 9 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: на пути к лучшему (26)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от shalex Посмотреть сообщение
В описании стрелки sw105 вижу такую инфу:
bus="0" addr1="0" port1="5"

У меня самодельные стрелочные декодеры и я их прописывал в RR по адресам, а не по портам. Возможно у Вас стрелочный декодер другой и для него "портовая" адресация норм.

Как вариант: сделать настройку стрелок в стиле "порт"=0 для всех стрелок, а в поле "адрес" вписать адреса стрелок.
Понятно, вечером проверю - у меня Z21, серводекодеры местные. Адресацию делал по прямым адресам, без портов. Потом когда увидел проблемы начал экспериментировать с адресацией и не везде вернул как было.
Dimkas вне форума  
Вверх
Старый 13.09.2023, 12:49   #7
Saddam
Местный
 
Аватар для Saddam
 
Регистрация: 06.09.2013
Адрес: Багдад
Сообщений: 7,453
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 41
Сказали 'не согласен'! 75 раз(а) в 60 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 4,790
Поблагодарили 6,654 раз(а) в 2,922 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: репутация неоспорима (6651)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Dimkas Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой проблемой
Станция какая?

---------- Сообщение добавлено в 14:49 ---------- Предыдущие сообщение было в 14:48 ----------

Цитата:
Сообщение от Dimkas Посмотреть сообщение
у меня Z21
Сорян вижу
У z21 сквозная адресация - FADA, там порт не указывается только адрес.
__________________
Zulu Oscar Victor
Saddam вне форума  
Вверх
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 14.09.2023, 20:57   #8
Dimkas
Заглянувший
 
Регистрация: 18.08.2023
Адрес: Москва
Сообщений: 33
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 26 раз(а) в 9 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: на пути к лучшему (26)
По умолчанию

Всем спасибо, разобрался! Как обычно все проще чем кажется - глупая ошибка, чисто визуально перепутал порт с адресом и писал цифру адреса в порт. Непонятно вообще как это все работало)
Dimkas вне форума  
Вверх
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 15.09.2023, 08:30   #9
AlexanderAZ
Заглянувший
 
Регистрация: 12.10.2014
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 171
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 2
Сказали 'не согласен'! 1 раз в 1 сообщении
Сказал(а) спасибо: 376
Поблагодарили 69 раз(а) в 37 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: скоро придёт к известности (67)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Dimkas Посмотреть сообщение
Как обычно все проще чем кажется - глупая ошибка, чисто визуально перепутал порт с адресом и писал цифру адреса в порт. Непонятно вообще как это все работало)
наш человек!!!
сколько раз так попадал...
и все равно наступаю на эти грабли..
невнимательность.. ((
AlexanderAZ вне форума  
Вверх
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Приводы стрелок Fleischmann avior Элементы макетов 1 12.06.2017 00:01
Электроприводы для шлагбаумов и стрелок вит Электрика и DCC 76 12.09.2013 13:51
Выбор эл.приводов для стрелок. Antonio Электрика и DCC 62 28.01.2013 11:00
подключение стрелок miko1971 ЧАВО 6 19.03.2012 16:50
Электрификация стрелок nordamon Электрика и DCC 11 09.03.2012 20:22


Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © ModelldepO.ru 2006 -