Вторая версия платы пока только радует. Измерение полярности и напряжения работает.
Более того, работает чтение DCC без оптопары. Перехватывает по заданному в CV адресу DCC-команды и сохраняет "внутрях" программы(точнее объекта) направление, кол-во шагов макс, выбранное кол-во шагов, статус функций Fx.

Осталось проверить чтение CV и подключение шилда токового датчика через контакты для пайки. Дальше ожидается много кода для анимации на дисплее. Возможно этот десерт программирования заказчик захочет сделать сам

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10473.jpg
Просмотров: 482
Размер:	79.4 Кб
ID:	157346Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10474.jpg
Просмотров: 498
Размер:	77.6 Кб
ID:	157347

p.s. Из грустного - взорвался первый танталовый конденсатор на (х16В), который стоит фильтром на питание 5В. Рванул при подключении на измерительный вход 12В. Выпаяв "погорельца" и убедившись, что с питанием все нормально, стал тестировать дальше. Пока тантал возвращать не стал. Схема работает. Ардуина не греется.

Вот думаю, возможно не зря советовали танталы перед пайкой проверять под напряжением, но надеюсь, что конденсатор могло коротнуть от криворукой пайки.
shalex вне форума  
Вверх
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 10.04.2018, 09:03   #52
BR95009
Brocken-Meister
 
Аватар для BR95009
 
Регистрация: 27.04.2012
Адрес: !Msk
Сообщений: 8,603
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 6
Сказали 'не согласен'! 110 раз(а) в 87 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 7,012
Поблагодарили 9,313 раз(а) в 3,305 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: репутация неоспорима (9354)
По умолчанию

У меня таже беда, только в локе(((

Действительно надо проверять. Да даже и после этого в лок ставить стремно.
__________________
H0 - DR/DB, Ep.III, G и H0m - HSB, Н0е - DR/ÖBB/Zillertalbahn Ep.V-VI. И эночка.
Московский Модуль H0-присоединяйтесь!
BR95009 вне форума  
Вверх
Старый 10.04.2018, 10:41   #53
shalex
Местный
 
Регистрация: 08.07.2015
Адрес: МО
Сообщений: 2,853
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 3 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 4,634
Поблагодарили 3,271 раз(а) в 1,169 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
1 Всего
Репутация: репутация неоспорима (3282)
По умолчанию

Доп. результаты:
- плата вполне работает при питании от DCC.
- к сожалению, чтения CV не случилось. Подключаю модуль к МД-программатору, нажимаю читать CV и, видимо, цикл чтения завершается раньше, чем загрузилась ардуина. Со стороны это выглядит так, что ардуина ненадолго включается и сразу гаснет.
shalex вне форума  
Вверх
Старый 11.04.2018, 12:17   #54
shalex
Местный
 
Регистрация: 08.07.2015
Адрес: МО
Сообщений: 2,853
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 3 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 4,634
Поблагодарили 3,271 раз(а) в 1,169 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
1 Всего
Репутация: репутация неоспорима (3282)
По умолчанию

Попробовал подключить датчик тока ACS712 (5А).
Все не так просто, оказалось. Датчик не совсем подходит для измерения малых токов - шумит, резко реагирует на изменения и имеет низкое разрешение в 26мА, если правильно понял, то это значит, что ток измеряется шагами по 26мА, но это не точно.

Плюс сигнал DCC имеет переменный характер и это надо как-то учитывать при расчете тока. Но это меньшая из проблем, т.к. на момент вычисления известен тип входного сигнала - аналог или DCC.
shalex вне форума  
Вверх
Старый 24.04.2018, 20:17   #55
shalex
Местный
 
Регистрация: 08.07.2015
Адрес: МО
Сообщений: 2,853
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 3 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 4,634
Поблагодарили 3,271 раз(а) в 1,169 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
1 Всего
Репутация: репутация неоспорима (3282)
По умолчанию

Промежуточные итоги:

Прикрутил пару программных фильтров и теперь напряжение показывает хорошо, я доволен. Есть заметная скорость реакции на изменения, как на цифровом вольтметре, только чуть медленнее. Можно регулировать.

Внешний датчик тока ACS712, думаю, надо дополнить физическим фильтром - конденсатором. Либо 100nF в параллель C1 на плате датчика, либо на выход с датчика. Судя по форумам - помогает, может тогда переменный ток(DCC) можно будет измерять по тому же алгоритму, что и постоянный.

Постоянно плавает 0 у этого датчика ACS712. Чтобы его калибровать при включении, как вариант, ставить внешнее реле, замыкающие силовой вход и выход датчика, чтобы ток через датчик был почти 0 и в этот момент калибровать датчик на 0.

Не понимаю, откуда взялась нелинейность показаний напряжения. Калибровал по источнику 5В (5.71В), при этом для батарейки показывает 0.81В, а для 12В, что-то в районе 13В. А самое главное - как с этим бороться и выровнять показания на краях диапазона


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10504.jpg
Просмотров: 430
Размер:	101.0 Кб
ID:	157877
Режим "аналога". Полярность (-), вольтаж(5.72), аналоговый режим (A), ток примерно 0 (0.01).

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10503.jpg
Просмотров: 438
Размер:	105.7 Кб
ID:	157876
DCC режим. Направление(<), вольтаж(12.5), режим DCC (D), адрес (3), шаги(21), из (128) шагов, функции Fx(снизу точки), ток (0.00).

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10505.jpg
Просмотров: 448
Размер:	89.2 Кб
ID:	157878
Сам испытательный стенд
shalex вне форума  
Вверх
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 26.04.2018, 11:13   #56
shalex
Местный
 
Регистрация: 08.07.2015
Адрес: МО
Сообщений: 2,853
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 3 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 4,634
Поблагодарили 3,271 раз(а) в 1,169 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
1 Всего
Репутация: репутация неоспорима (3282)
По умолчанию

Видимо придется отказаться от токового датчика, т.к. не получается измерить постоянный ток. Шумит, зараза, в диапазоне +/- 60 мА.
В итоге, не получается увидеть ток даже 50 мА - теряется в шуме. При этом на плате Cflt был заменен с 1nF на 100nF, а на выход датчика поставлен конденсатор 1uF

Насчет измерения напряжения надо вспоминать математику и нивелировать нелинейность измерений с помощью мат.функции.
shalex вне форума  
Вверх
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 26.04.2018, 17:14   #57
shalex
Местный
 
Регистрация: 08.07.2015
Адрес: МО
Сообщений: 2,853
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 3 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 4,634
Поблагодарили 3,271 раз(а) в 1,169 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
1 Всего
Репутация: репутация неоспорима (3282)
По умолчанию

Нашел неплохой сайт и по 5 точкам получил формулу.
Точность измерения напряжения получилась такая:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10506.png
Просмотров: 389
Размер:	2.0 Кб
ID:	157896

real - измерено тестером
test - измерено "декодером"
shalex вне форума  
Вверх
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 27.04.2018, 11:08   #58
shalex
Местный
 
Регистрация: 08.07.2015
Адрес: МО
Сообщений: 2,853
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 3 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 4,634
Поблагодарили 3,271 раз(а) в 1,169 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
1 Всего
Репутация: репутация неоспорима (3282)
По умолчанию

Понемногу переношу цифровые эскизы заказчика в код, для последующей анимации.
Евгений, респект! Паровоз прорисован очень качественно!

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1010.jpg
Просмотров: 508
Размер:	80.1 Кб
ID:	157900
shalex вне форума  
Вверх
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 30.04.2018, 09:38   #59
shalex
Местный
 
Регистрация: 08.07.2015
Адрес: МО
Сообщений: 2,853
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 3 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 4,634
Поблагодарили 3,271 раз(а) в 1,169 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
1 Всего
Репутация: репутация неоспорима (3282)
По умолчанию

Продолжение анимации...

shalex вне форума  
Вверх
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 02.05.2018, 21:43   #60
shalex
Местный
 
Регистрация: 08.07.2015
Адрес: МО
Сообщений: 2,853
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 3 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 4,634
Поблагодарили 3,271 раз(а) в 1,169 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
1 Всего
Репутация: репутация неоспорима (3282)
По умолчанию

Так выглядит экран для DCC.
В нижнем левом углу точка идикации значения CV, котором управляется защита от записи (CV 100, 0-нет защиты от записи, 1 - есть):

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10508.jpg
Просмотров: 435
Размер:	62.4 Кб
ID:	158053
shalex вне форума  
Вверх
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 05.05.2018, 12:19   #61
shalex
Местный
 
Регистрация: 08.07.2015
Адрес: МО
Сообщений: 2,853
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 3 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 4,634
Поблагодарили 3,271 раз(а) в 1,169 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
1 Всего
Репутация: репутация неоспорима (3282)
По умолчанию

v8

-добавлен токовый датчик на диодах и оптроне, но он только для обнаружения факта потребления тока, без точного значения.
- с платы убран разъем ISP

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10509.jpg
Просмотров: 440
Размер:	117.5 Кб
ID:	158062Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10510.jpg
Просмотров: 433
Размер:	38.8 Кб
ID:	158063
shalex вне форума  
Вверх
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 20.05.2018, 22:32   #62
shalex
Местный
 
Регистрация: 08.07.2015
Адрес: МО
Сообщений: 2,853
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 3 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 4,634
Поблагодарили 3,271 раз(а) в 1,169 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
1 Всего
Репутация: репутация неоспорима (3282)
По умолчанию

Спаял v8. Датчик тока видит 10 кОм при 12В, в "аналоге". Для DCC надо внедрять небольшую программную задержку, чтобы исключить переменную составляющую.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10528.jpg
Просмотров: 412
Размер:	97.6 Кб
ID:	158691

Далее в планах собрать на "макете" делитель из резисторов и поточнее откалибровать измерение напряжения.
shalex вне форума  
Вверх
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 21.05.2018, 23:29   #63
shalex
Местный
 
Регистрация: 08.07.2015
Адрес: МО
Сообщений: 2,853
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 3 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 4,634
Поблагодарили 3,271 раз(а) в 1,169 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
1 Всего
Репутация: репутация неоспорима (3282)
По умолчанию

Делитель и таблица замеров. Калибровал БП от Roco, на котором написано 18В.
Измерения Real - мультитестером.
Test - показания "измерителя" на экране.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 102.jpg
Просмотров: 427
Размер:	92.5 Кб
ID:	158730Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 6.png
Просмотров: 399
Размер:	2.6 Кб
ID:	158731

Как видно, на низких напряжениях растет погрешность.
Из идей - разбить на шкалу на две части: до 5В и после. Для каждой части подобрать свою отдельную функцию.
shalex вне форума  
Вверх
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 27.05.2018, 20:54   #64
shalex
Местный
 
Регистрация: 08.07.2015
Адрес: МО
Сообщений: 2,853
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 3 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 4,634
Поблагодарили 3,271 раз(а) в 1,169 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
1 Всего
Репутация: репутация неоспорима (3282)
По умолчанию

Немного подумал и решил использовать мощь МК в другом направлении. Теперь, вместо операций с плавающей точкой выполняется поиск в массиве с парами калибровочных значений. Получается, что шкала разбита примерно на 16 отрезков. Сначала находится "отрезок", на котором располагается текущее измеряемое значение, а потом выполняется простейшая аппроксимация с помощью ф-ии "map". При этом используются только целые числа.

При примерно 17 калибровочных значениях, при использовании для поиска метода "деления отрезка пополам", поиск выполняется за 4 шага. Теперь не нужно подбирать коэф. квадратного или кубического уравнения, а достаточно сделать замеры и вписать результаты в массив
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10531.jpg
Просмотров: 410
Размер:	142.3 Кб
ID:	159026

Последний раз редактировалось shalex; 27.05.2018 в 23:20.
shalex вне форума  
Вверх
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 28.05.2018, 00:17   #65
shalex
Местный
 
Регистрация: 08.07.2015
Адрес: МО
Сообщений: 2,853
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 3 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 4,634
Поблагодарили 3,271 раз(а) в 1,169 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
1 Всего
Репутация: репутация неоспорима (3282)
По умолчанию

Нажмите на изображение для увеличения
Название: meter_CV_PCB.jpg
Просмотров: 407
Размер:	150.0 Кб
ID:	159054
Подключение к плате.

IN - вход, "аналог"(постоянное напряжение) от 1 до 20В или DCC сигнал до 20В
OUT - выход, тот же сигнал, что и на входе, но с падением напряжения 1В(?) (диодный мост).
PWR - питание, постоянное от 0 до 20В или переменное напряжение до 14В. Полярность подключения любая.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: meter_LED.jpg
Просмотров: 376
Размер:	92.2 Кб
ID:	159056
Разъем для дисплея полностью повторяет последовательность контактов дисплейного модуля 64х32 (интерфейс I2C).

Плата Ардуино должна быть ориентирована как на рисунке.

CV1 - адрес декодера, от 0 до 255 (по-умолчанию 3)
CV8 - идентификатор производителя. Запись любого значения - сброс к заводским настройкам.
CV9 - версия.
CV30 - контраст, от 0 до 255 (по-умолчанию 200)
CV32 - напряжение для аналога, соотв. 100% скорости, задается в вольтах, умноженных на 10. Например, 155, значит 15.5В. от 0 до 255 (по-умолчанию 150).
CV100 - защита от записи в CV. 0 - защита выключена, любое другое значение, отличное от 0 - защита включена. При включенной защите изменения CV не выполняются, в том числе не выполняется сброс к заводским настройкам. от 0 до 255 (по-умолчанию 0).

Нажмите на изображение для увеличения
Название: meter_CV_write_lock.png
Просмотров: 405
Размер:	603.0 Кб
ID:	159055
На экране включенная защита от записи в CV отображается точкой. Хотя только что пришла мысль сделать наоборот...

Последний раз редактировалось shalex; 28.05.2018 в 23:46.
shalex вне форума  
Вверх
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 04.08.2018, 12:23   #66
kestrel
Заблокирован
 
Регистрация: 13.06.2018
Адрес: Страна Виноградников
Сообщений: 490
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 1
Сказали 'не согласен'! 30 раз(а) в 20 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 563
Поблагодарили 506 раз(а) в 169 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: - луч света в тёмном царстве (517)
По умолчанию

Уже производится американцами вот такая вещь.
https://tonystrains.com/product/dcc-rrampmeter-i/

Преимущество в том что может мерять не только реальное напряжение DCC сигнала (я не электронщик, но как понял у обычных недорогих тестеров-мультиметров проблема с честностью измерений такого сигнала и нужны какие-то дорогие модели мультиметров) но и ток нагрузки на макет от бустера. А знать ток нагрузки гораздо полезнее для эксплуатации макета, чем напряжение на рельсах.

Если уж делать на ардуине измерительное устройство то что-то подобное, ИМХО.
kestrel вне форума  
Вверх
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 04.08.2018, 20:53   #67
xu56857
Московский модуль
 
Аватар для xu56857
 
Регистрация: 02.02.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 940
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 9
Сказали 'не согласен'! 2 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 3,978
Поблагодарили 3,305 раз(а) в 637 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: репутация неоспорима (3320)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от kestrel Посмотреть сообщение
А знать ток нагрузки гораздо полезнее
Приборчик из поднебесной за 130руб, тоже замечательно справляется с задачей измерения тока нагрузки на бустер, и напряжения на рельсах тоже показывает ( с минимальными доработками )
http://forum.modelldepo.ru/showthread.php?t=18714
xu56857 вне форума  
Вверх
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 04.08.2018, 22:46   #68
kestrel
Заблокирован
 
Регистрация: 13.06.2018
Адрес: Страна Виноградников
Сообщений: 490
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 1
Сказали 'не согласен'! 30 раз(а) в 20 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 563
Поблагодарили 506 раз(а) в 169 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: - луч света в тёмном царстве (517)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от xu56857 Посмотреть сообщение
Приборчик из поднебесной за 130руб, тоже замечательно справляется с задачей измерения тока нагрузки на бустер, и напряжения на рельсах тоже показывает (с минимальными доработками )
Спасибо за ссылку. Посмотрел.
Я конечно не электронщик и спорить не буду. но со слов тех кто понимает только true RMS вольтметры могут измерять напряжение DCC сигнала правильно.
А у китайского 2-х долларового вольтметра (который использовали в устройстве по вашей ссылке) я нигде в параметрах не нашел true RMS.
kestrel вне форума  
Вверх
Старый 04.08.2018, 22:58   #69
xu56857
Московский модуль
 
Аватар для xu56857
 
Регистрация: 02.02.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 940
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 9
Сказали 'не согласен'! 2 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 3,978
Поблагодарили 3,305 раз(а) в 637 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: репутация неоспорима (3320)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от kestrel Посмотреть сообщение
я нигде в параметрах не нашел true RMS.
Так и я не спорю , я же указал в скобках - " с минимальными доработками" , и если он при этом врет на полвольта , то это не критично для понимания ситуации.
xu56857 вне форума  
Вверх
Старый 04.08.2018, 22:59   #70
kestrel
Заблокирован
 
Регистрация: 13.06.2018
Адрес: Страна Виноградников
Сообщений: 490
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 1
Сказали 'не согласен'! 30 раз(а) в 20 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 563
Поблагодарили 506 раз(а) в 169 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: - луч света в тёмном царстве (517)
По умолчанию

А в чем состоят доработки, если не секрет?
Можно поподробнее?
kestrel вне форума  
Вверх
Старый 06.08.2018, 17:34   #71
BR95009
Brocken-Meister
 
Аватар для BR95009
 
Регистрация: 27.04.2012
Адрес: !Msk
Сообщений: 8,603
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 6
Сказали 'не согласен'! 110 раз(а) в 87 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 7,012
Поблагодарили 9,313 раз(а) в 3,305 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: репутация неоспорима (9354)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от kestrel Посмотреть сообщение
могут измерять напряжение DCC сигнала правильно.
А зачем измерять DCC пилу? Замеряем DC на входе драйвера. Получаем и вольты и амперы.
__________________
H0 - DR/DB, Ep.III, G и H0m - HSB, Н0е - DR/ÖBB/Zillertalbahn Ep.V-VI. И эночка.
Московский Модуль H0-присоединяйтесь!
BR95009 вне форума  
Вверх
Старый 06.08.2018, 19:57   #72
xu56857
Московский модуль
 
Аватар для xu56857
 
Регистрация: 02.02.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 940
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 9
Сказали 'не согласен'! 2 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 3,978
Поблагодарили 3,305 раз(а) в 637 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: репутация неоспорима (3320)
По умолчанию

Не, измеряем DC на выходе каждого плеча моста , пара диодов и RC цепочка в помощь, а ток измеряем на входе Н- моста.
xu56857 вне форума  
Вверх
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 15.10.2018, 14:08   #73
shalex
Местный
 
Регистрация: 08.07.2015
Адрес: МО
Сообщений: 2,853
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 3 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 4,634
Поблагодарили 3,271 раз(а) в 1,169 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
1 Всего
Репутация: репутация неоспорима (3282)
По умолчанию

Свежая версия. В предыдущей не была учтена форма сигнала "аналога", которая является пилообразной(?) (выпрямленное напряжение после диодного моста). Теперь уверенно питается от переменных 18В: добавлен фильтрующий конденсатор и заменен DC-DC преобразователь на более высоковольтный.

Откалибровал "измеритель" по мультиметру в режиме пост.напряжения.
Калибровка через каждые 0.5В, получилось примерно 42 точки, вместе с нулем, т.е. до 20В.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10637.png
Просмотров: 352
Размер:	469.0 Кб
ID:	163589
shalex вне форума  
Вверх
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 14.04.2019, 15:07   #74
ERWman
Заглянувший
 
Регистрация: 27.03.2009
Адрес: С-Петербург
Сообщений: 24
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 0
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 493
Поблагодарили 64 раз(а) в 13 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: скоро придёт к известности (74)
По умолчанию

Краткий отчет от инициатора проекта

Коллеги, мне удалось "вживить" индикаторы от уважаемого shalex в свой стол моделиста - очень доволен.
Руки свободны, не надо лезть со щупами и крокодилами к каждому пути, все наглядно, вся информация под рукой.

Для наглядности предлагаю вашему вниманию краткий видеоотчет:


Последний раз редактировалось ERWman; 14.04.2019 в 16:15.
ERWman вне форума  
Вверх
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 14.04.2019, 16:17   #75
sergenij72
Пользователь
 
Регистрация: 14.09.2017
Адрес: Тверь
Сообщений: 371
Сказал(а) 'не согласен(а)'!: 1
Сказали 'не согласен'! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 334 раз(а) в 125 сообщениях
Все 'Спасибо' этого пользователя. :
0 за это сообщение
0 Всего
Репутация: как роза среди колючек (334)
По умолчанию

Причем информация в принципе бесполезная.Главное работает или нет.Станция и сама кз покажет,а если дело в локе,то зачем ему пути,его разбирать и ремонтировать нужно,а там китайской измерялки хватит.Вы меня простите за скепсис,но реально не пойму зачем такие заморочки.
sergenij72 вне форума  
Вверх
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проект макета ТТ kej Наши стройки 147 11.01.2024 12:18
Проект М62. Spur1 artvaggon Большие от 1:2 до 1:45 (G,0,1,2,3 ... ) 41 04.01.2020 00:05
H0 АА от РСТ. новый проект Rost Новости в мире моделей 99 04.11.2019 17:51
Проект НТВ Руслан ЦЕХ 48 30.01.2019 20:39
Звуковой проект для Д1 Илья Цифровая аппаратура Modelldepo 7 11.11.2016 12:44


Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © ModelldepO.ru 2006 -